格力悦风空调(定速)显E5手机网投彩票APP代码维修特例

  格力显示E5代码手机网投彩票APP,维修中很少遇到,一般也就是外过检板、内显示板或电压(容)问题。

  转修一用户三相3p悦风机子,报修是开机跳闸,之前因此请师傅修过,约十几天后,手机网投彩票APP重现。

  开机跳闸,基本上是最易检修的手机网投彩票APP之一。先易后难,把内外机连线中的L、N、GND三芯电缆在室内侧脱开并用指针表测其各线绝缘阻值,果然,都有漏电阻值,显然,这应该是问题所在了,但奇怪的是,不知前维修师傅是怎样维修的。

  于是绕一大围墙后,才找到室外机,打开后查看,才知前者只是用电工胶布处理下内外机连线后交功课收费走人的。估计并未作线、地间各点的绝缘性的粗检。

  由于内外机相距较远,来回要兜一大圈(围墙),因此与用户方接待人议定:俺先用新线接好室內侧,再出去接室外侧,在接好后,接到俺电话才能上电开机,在此之前,守定机旁,严禁任何人上电!

  然而,在试机时却听到室内侧的反馈:上电后,开机显示E5,但不跳闸。

  格力柜机显示E5,这个久违的代码怎么会说来就来??测各相电压380Ⅴ基本一样,新更的内机电源线220Ⅴ正常,试测一下OⅤC端,居然有220Ⅴ电压,大家都知道,这应该显E1才对呀。是的,一般以往的机子是这样,但这款悦风的LPP与其它后期的机子一样,在室内侧直接归零了,但OⅤC端,却并不是象其它的机子那样与外机管路系统的高压开关相接,而是直接入外机的过检板,且取消了高压开关。

  这样,问题就归结在过检板上了,最后查得,该板上的1A延迟保险管开路,更换后,试机整机工作正常。应该是因为内机电源线绝缘性不良,致使机子反复跳闸,同时使过检板保险管烧断而出现E5代码。

  希望有同遇的同行留意下哈。



















初级会员

Rank: 1

帖子
10
主题
0
积分
11
在线时间
6 小时
注册时间
2017-2-17
最后登录
2019-6-13
2楼
发表于 2019-6-13 22:33 | 只看该作者
现在下载东西都需要金币,我只能多打点字去混金币,希望理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

帖子
865
主题
20
积分
2118
在线时间
283 小时
注册时间
2018-2-3
最后登录
2019-6-26
QQ
3楼
发表于 2019-6-14 07:27 | 只看该作者
对的哦,你把这手机网投彩票APP全部说完了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

帖子
971
主题
9
积分
1977
在线时间
484 小时
注册时间
2014-3-31
最后登录
2019-6-26

常驻会员

QQ
4楼
发表于 2019-6-14 09:05 来自手机 | 只看该作者
跳闸最好修了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技工

Rank: 6Rank: 6

帖子
217
主题
28
积分
490
在线时间
2274 小时
注册时间
2013-8-24
最后登录
2019-6-26
5楼
发表于 2019-6-16 09:36 | 只看该作者
谢谢分享,很少修三相机,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


QQ|门户地图|网站地图|vip|qms|ybdj|wap|手机版|手机网投彩票APP ( ) 

GMT+8, 2019-6-27 01:04

Powered by Discuz!3.5

© 2001-2020 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表